Trong những trường hợp thực tế cần sự cung cấp của nhiều hơn một máy bơm cứu hỏa, việc kết nối các bơm lại để tăng sức nước là điều cần thiết. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc cách liên hiệp bơm nước chữa cháy, kiểu thông liền và kiểu xả nước đôi cũng như quy trình vận hành chuẩn cho bơm nước cứu lửa Tohatsu.

1. Ghép bơm nước cứu lửa Tohatsu kiểu thông liền

- Ghép nối máy bơm nước thứ 2 với bơm thứ 1 trong điều kiện máy bơm 1 làm nhiệm vụ cung cấp nước cho máy 2. Đọc áp lực tĩnh trên bộ đo chân không của máy 2.
- Chạy bơm thứ 2 để xả nước. Trong thời gian xả nước, phải chắc chắn đồng hồ đo chân không trên máy bơm thứ 2 phải lớn hơn 0.05Mpa, trên máy 1 phải lớn hơn 0.03Mpa. Nếu áp lực này đạt nhỏ hơn các giá trị bên trên cần tăng vận tốc bơm của máy thứ 1 đồng thời giảm tốc độ máy thứ 2.
- Khi dừng máy bơm, cần dừng máy thứ 2 trước.

Ghép bơm cứu hỏa kiểu nối liền, máy bơm nước cứu hỏa, may bom chua chay
Ghép bơm chữa cháy Tohatsu kiểu tiếp nối

2. bằng máy bơm cứu lửa Tohatsu xả nước đôi

- Trong ví như xả nước đôi khi dùng chung một bơm chữa cháy cần phải thay thế các vòi phun tầm thường thành vòi phun có lỗ nhỏ. Nếu không áp lực xả giảm hoặc lượng nước xả tăng quả mức dẫn đến về chuyện về động cơ.
- Kích thước vòi khoan trong trường hợp xả nước đôi được tính bằng công thức:
Xả nước nhiều lúc Sử dụng máy bơm chữa cháy Tohatsu



3. Quy trình vận hành máy bơm nước chữa cháy Tohatsu

sẵn sàng khởi động:
- Kiểm tra chất lượng nhiên liệu
- Kiểm tra tỉ lệ trộn nhiên liệu và dầu động cơ
- Kiểm tra sự bôi trơn của động cơ
- Kiểm tra dầu động cơ tại buồng đốc và phân phối cho máy bơm chân không
- Kiểm tra trục quay tay
- Kiểm tra bugi
- Kiểm tra ống hút nước
- Kiểm tra chiều dài ống xả và vòi phun

Khởi động
- Kiểm tra nhiên liệu trong bộ điều chế hòa khí sau khi mở vòi nước vào bồn chứa nhiên liệu
- Đóng kín bộ điều chế hòa khí
- Bật công tắc Start đúng địa điểm
- Mồi bơm chân không bằng cách chuyển đòn bẩy
- Nếu nước chảy liên tiếp ra từ ống sản xuất của bơm nước chân không, van xả nước hơi mở để giải phóng không khí từ bên trong bơm nước. Đóng van xả sau khi hệ thống làm mát hoạt động. Đẩy cần gạt của máy bơm chân không về vị trí ban sơ.
- Mở van xả nước, đặt áp lực và lưu lượng theo đề nghị.

Theo dõi trong công đoạn vận hành
- Kiểm tra sự làm mát của động cơ
- Kiểm tra đồng hồ đo chân không và áp suất
- Kiểm tra tiếng ồn phát ra, cần dừng máy nếu thấy có tiếng ồn.
Để dừng bơm, làm giảm tốc độ xuống thấp ( giảm áp suất ), đóng van xả, chuyển máy về trạng thái Stop.

Mọi thắc mắc trong công đoạn lắp ráp tiêu dùng, các bạn vui mừng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ!

tổ chức TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Chi nhánh 2: 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2
Điện thoại: 0909254154 - 0822535292
Fax: 08 2253 5294
Web: http://maybomchuyendung.vn/
Email: sale29.thuanhiepthanh@gmail.com
Mã số thuế: 0307737594
Giấy chứng nhận ĐKKD: 0307737594
do Sở Kế Hoạch Đầu Tư cấp ngày: 19/03/2009

View more random threads: