-
Silver member
Các công việc chính khi làm kiểm định cho lò hơi
Các tiêu chuẩn, quy chuẩn vận dụng trong kiểm định nồi hơi, lò hơi
Tiêu chuẩn, quy chuẩn được sử dụng trong quá trình kiểm định an toàn lò hơi phải được cơ quan chức năng nước sở tại cho phép.
Xem >>> sửa nồi hơi công nghiệp
QCVN 01:2008/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cần lao nồi hơi và bình chịu áp lực
QTKĐ 01:2016/BLĐTBXH: Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115 0C
TCVN 7704: 2007: Nồi hơi - đề nghị kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tác, lắp đặt, dùng và tu sửa
TCVN 6413:1998 (ISO 5730:1992): Nồi hơi nhất quyết ống lò ống lửa cấu tạo hàn (trừ nồi hơi ống nước)
TCVN 6008:2010: Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp rà soát
Có thể đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn của nước ngoài nhưng không được thấp hơn mức quy định trong nước.
Các bước kiểm định an toàn lò hơi, nồi hơi
Quá trình kiểm định an toàn lò hơi được thực hiện qua các bước căn bản sau:
Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật, nhật ký vận hành, bảo trì và sang sửa
Hồ sơ xuất xưởng để ghi nhận các thông báo ban sơ về thiết bị mà nhà sinh sản đã ban bố
soát nhật ký vận hành, bảo dưỡng, sửa sang nồi hơi
Xem >>> [color=red]https://dichvulohoi.com/danh-muc/vat-tu-phu-kien-lo-hoi/
Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong nồi hơi
Xem xét các khuyết tật ăn mòn trên bề mặt kim loại, các biến hình dáng học do biến đổi nhiệt hoặc cơ khí.
Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của lớp bọc bảo ôn, cách nhiệt
thẩm tra hệ thống nước cấp, thoát nước của nồi hơi. Hệ thống khói thải
thẩm tra khuyết tật trên kim loại căn bản và mối hàn bằng phương pháp không phá hủy (NDT)
Thử nghiệm áp suất
Chỉ thể nghiệm áp suất khi các bước Kiểm tra trên có kết quả đạt đề nghị. vận hạn thử không quá 6 năm/1 lần.
thẩm tra các cơ cấu an toàn, thiết bị bảo vệ, đo kiểm
Các cơ cấu bảo vệ an toàn, các thiết bị đo lường gắn trên nồi hơi phải được tháo ra và kiểm định khi kiểm định nồi hơi:
Kiểm định van an toàn
Áp kế
Thiết bị đo mức
Rơ le nhiệt độ, áp suất
Hệ thống nối đất, cách điện vỏ thiết bị
Kiểm định van an toàn nồi hơi
rà vận hành lò hơi
Chỉ thực hành khi các bước rà trên được coi là đạt yêu cầu. Kết nối các thiết bị phụ trợ, các cơ cấu an toàn… tiến hành chạy thử ở áp suất làm việc cho phép.
Thời gian kiểm định lò hơi, nồi hơi
Việc kiểm định kỹ thuật an toàn lò hơi (nồi hơi) được thực hiện khi:
Kiểm định lần đầu sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng
Kiểm định định kỳ trong quá trình dùng. thường nhật chu kỳ kiểm định an toàn nồi hơi là 2 năm/lần.
Chế độ kiểm định thất thường là chế độ kiểm định được tiến hành khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, đơn vị sử dụng. Khi có đổi thay về vị trí lắp đặt hoặc sau khi thay thế, tu bổ. Lò hơi có Thời gian ngưng dùng trên 12 tháng.
Xem thêm >>> Máy băm gỗ dăm bào
View more random threads:
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định