Silver member
Tổng quát về bảo trì hệ thống chữa cháy
Bảo trì kỹ thuật hệ thống phòng cháy chữa cháy
Nội dung bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy - máy bơm chữa cháy
Hangphu >>> Máy bơm bể bơi
1. Bảo trì hệ thống báo cháy tự động
Nội dung bảo trì
- Bảo dưỡng cáp cảm biến nhiệt độ và ống bảo vệ đường dây cho từng đường tín hiệu.
- rà soát các chức năng căn bản của bộ điều khiển. Bao gồm bộ điều khiển phát động, màn hình LCD. Nguồn điện chính và ngừa, hiển thị và chuyển mạch, âm thanh, in ấn, đồng hồ, ghi hộp đen, v.v.
- rà các chức năng chấm công, báo cháy, báo sự cố của bộ điều khiển.
rà báo động bằng máy dò bao gồm rà quờ các loại máy dò như khói và nhiệt độ.
- thẩm tra báo động của nút báo động bằng tay.
- Bộ điều khiển được kiểm tra hàng tháng.
- Các thiết bị dò tìm tại chỗ và các nút báo động bằng tay được soát hàng quý và các đợt thẩm tra trước hết và rút cuộc là hàng năm. Phần còn lại chiếm 10% tổng số lần kiểm tra tình cờ và sẽ không được lặp lại.
2. Bảo trì hệ thống họng nước chữa cháy
Nội dung bảo trì
- rà soát hình thức bên ngoài. kiểm tra đường cấp nước cho các họng nước trong nhà và ngoài trời. thẩm tra xem két nước chữa cháy, két nước, ổn áp, vòi chữa cháy và trụ cứu hỏa, trụ cứu hỏa, máy bơm chữa cháy và các van mạng đường ống khác có thông thường không.
- Bắt đầu thử chức năng của máy bơm chữa cháy. khởi động máy bơm chữa cháy trên nút điều khiển của phòng bơm, trọng tâm chữa cháy. Các trụ cứu hỏa tại chỗ kiểm tra tình trạng kích hoạt của máy bơm chữa cháy.
- Mô phỏng thí điểm phun nước thực tiễn. Kết nối vòi phun nước, chuẩn bị, bắt đầu thể nghiệm, thẩm tra sức ép nước xem có rò rỉ không.
rà hàng quý. Các nút vòi chữa cháy được thử nghiệm lần trước nhất và lần cuối hàng năm, các lần thí nghiệm lấy mẫu khác chiếm 20% tổng số nút và sẽ không được lặp lại.
Bomchuachay >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham...dung-lubi-1153
3. Bảo trì hệ thống tưới phun mưa tự động
Nội dung bảo trì
- Khám nhãn quang. soát môi trường làm việc của buồng đặt máy bơm chữa cháy và máy bơm phun nước, máy bơm phun nước, ổn áp, tủ điện điều khiển, van báo động ướt, vòi phun nước, bộ chuyển đổi máy bơm nước và các phương tiện chứa nước còn tốt không?
- rà soát chức năng. khởi động các máy bơm phun nước và phun nước trong tủ điều khiển và trọng tâm chữa cháy, đồng thời soát chức năng đóng cắt của máy bơm chính và máy bơm phòng ngừa. dùng van kiểm tra xả nước của van báo động để soát hoạt động của công tắc áp suất và báo động thủy lực. Sử dụng thiết bị xả nước đầu cuối để xả nước và xác minh chỉ báo lưu lượng nước, chức năng van báo động ướt và chức năng khởi động máy bơm tự động.
Thanh tra mỗi quý một lần, thanh tra cuối năm và thanh tra cuối năm, còn lại thanh tra ngẫu nhiên chiếm 20% tổng số, không phải thanh tra lại.
4. Bảo trì hệ thống báo cháy máy bơm
Nội dung bảo trì
- thẩm tra các chức năng phát lại và chuyển tiếp tín hiệu khẩn. Phát lại bao gồm phát qua micrô, băng từ, CD, v.v. để rà soát độ lớn của âm thanh. Chức năng chuyển mạch đề cập đến việc mỗi khu vực có thể được chuyển đổi bình thường hay không.
- soát chức năng nghe gọi của điện thoại chữa cháy. Điều này bao gồm rà soát điện thoại cố định và giắc cắm điện thoại.
Hàng quý, hết thảy các bài thẩm tra đầu tiên và rút cục của mỗi năm được kiểm tra, và 10% bài rà ngẫu nhiên còn lại sẽ không được lặp lại.
5. Bảo trì hệ thống ngăn khói, thoát khí và thông gió
Nội dung bảo trì
- khởi động bằng điện và bằng tay của van xả.
- phát động và dừng máy hút khói.
- Tính nguyên lành của ống xả.
- Hủy kích hoạt máy điều hòa không khí và quạt mới.
Van xả áp được thí nghiệm lần trước tiên hai tháng một lần và lần thí điểm cuối cùng hàng năm, và 20% còn lại của tổng số lần thí nghiệm không được lặp lại.
6. Bảo dưỡng cửa cuốn chống cháy
Nội dung bảo trì
- rà chi tiết và vận hành thử các mạch phản hồi tín hiệu của cửa cuốn chống cháy và các thiết bị điều khiển từ xa trong các cơ sở PCCC.
- rà liên kết báo động, chức năng điều khiển dừng khởi động giảm dần bằng tay, chức năng dừng phát động điều khiển trọng điểm chữa cháy và chức năng tín hiệu phản hồi.
Việc kiểm tra ban đầu và soát lần cuối các cửa chớp được thực hành hai tháng một lần, hai tháng một lần, các lần thẩm tra tình cờ khác chiếm 20% tổng số và không được lặp lại.
Nhận xét: Để biết cụ thể về kế hoạch bảo trì và bố trí công việc hàng tháng của bên B, vui lòng tham khảo kế hoạch sau
7. Đề án kỹ thuật bảo trì hệ thống máy bơm chữa cháy - phòng cháy chữa cháy
đầu tiên). soát chức năng tiêu chuẩn
- Thử lửa của các đầu báo khác nhau.
rà soát khói và nhiệt để xác nhận tín hiệu báo động bình thường và hiển thị.
- rà soát các cảnh báo lỗi máy dò khác nhau.
Tháo máy dò, công nhận tín hiệu cảnh báo lỗi và hiển thị bình thường
Hangphu >>> may bom tha chim
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Địa chỉ: 21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM
Điện thoại: 093 8844 815 - 028 37 525 202